                                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Επισυνάπτεται ο πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών.

            ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 1.    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α++ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι κλιματιστικές μονάδες που προτείνεται να τοποθετηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ. Καλαμάτας, ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθούν, η ψυκτική ισχύς τους (BTUs), ο τύπος τους. Ο Χώρος που αναγράφεται αναφέρεται στην δεδομένη ονομασία χρήσης αυτού στο  Κ.Υ. η θέση αυτή είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή κατά την φάση της εγκατάστασης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT

 

Υπουργείο Υγείας -6η ΥΠΕ- Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT

ΙΣΟΓΕΙΟ

A/A

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ

Ψ. ΙΣΧΥΣ (BTUs)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

Κ. ΕΙΣΟΔΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΚΑΣΣΕΤΑΣ

50.000

ΝΈΟ

2

Κ. ΕΙΣΟΔΟΣ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΚΑΣΣΕΤΑΣ

50.000

ΝΈΟ

3

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Α)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

50.000

ΝΈΟ

4

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Α)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

50.000

ΝΈΟ

5

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Ν)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

50.000

ΝΈΟ

6

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

8

101

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

9

102

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

10

103

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

11

104

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

12

105

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

13

106

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14

107

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

15

116

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

16

117

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

17

118

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

18

124

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19

125

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

20

1η ΤΟΜΥ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

21

2η ΤΟΜΥ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

22

3η ΤΟΜΥ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

23

4η ΤΟΜΥ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

Α! ΟΡΟΦΟΣ

A/A

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ

Ψ. ΙΣΧΥΣ (BTUs)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

24

ΑΝΑΜΟΝΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΚΑΣΣΕΤΑΣ

50.000

ΝΈΟ

25

ΑΝΑΜΟΝΗ  (ΒΑ)

ΚΑΣΣΕΤΑΣ

50.000

ΝΈΟ

26

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Α)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

50.000

ΝΈΟ

27

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Α)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

50.000

ΝΈΟ

28

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Ν)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

50.000

ΝΈΟ

29

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

30

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

31

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Β!

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

32

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΝΈΟ

33

ΑΥΕ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

34

215

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

35

216

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

36

217

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

37

218

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

38

219

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

39

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

40

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

41

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

42

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

43

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

44

230

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

45

232

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

46

235

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

47

236

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

48

237

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

49

238

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΜ.

ΤΥΠΟΣ

BTUs

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΑΞΙΑ

4

ΚΑΣΣΕΤΑΣ

50.000

2.700,00 €

10.800,00 €

6

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

50.000

2.500,00 €

15.000,00 €

39

ΤΟΙΧΟΥ

12.000

500,00 €

19.500,00 €

49

ΣΥΝΟΛΟ

45.300,00 €

ΦΠΑ

10.872,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

56.172,00 €

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

I.          Όλες οι ανωτέρω μονάδες τοπικού κλιματισμού θα παραδοθούν τοποθετημένες στα σημεία που τελικά θα υποδειχθούν από την Τ. Υ., πλήρως εγκατεστημένες (εσωτερική & εξωτερική μονάδα). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων θα αποδεικνύονται μέσω ευρωπαϊκών πιστοποιητικών (EUROVENT κ.λ.π.),

II.          Η στήριξη της εξωτερικής μονάδος θα γίνεται σε κρεμαστή σιδηροκατασκευή με αντισκωριακή προστασία, όλες δε οι οδεύσεις καλωδίων και σωλήνων θα είναι εντός προστατευτικού περιβλήματος και μόνωσης (σωληνώσεις). Η ηλεκτροδότηση αυτής θα γίνεται από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα από νέα ξεχωριστή ασφάλεια (μονοφασική ή τριφασική) και νέο καλώδιο τροφοδοσίας που θα διατρέχει το κτίριο άνωθεν της ψευδοροφής εντός σωλήνας προστασίας (όπου είναι εφικτό) για δε τις εμφανείς οδεύσεις αυτές θα γίνουν εντός νέου καναλιού. Οι αποχετεύσεις θα συνδεθούν στα πλησιέστερα σημεία με την κεντρική αποχέτευση του κτιρίου ή στο δίκτυο όμβριων, στα δε εμφανή σημεία θα οδεύεται εντός καναλιού. Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα αποκατασταθούν πλήρως όλες παρεμβάσεις στο κτίριο (επιχρίσματα, βαφές κ.α.). Η κάθε μονάδα θα συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών.

III.          Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται η κλιματιστική μονάδα τοίχου, τύπου split-unit, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κατηγορίας Α++ κατ΄ ελάχιστον, μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά συνδέσεως (χαλκοσωλήνας, σωλήνας αποχέτευσης, μόνωση, καλώδια, ασφάλειες κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένης την εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή λειτουργία και εκκίνησης – επίδειξης λειτουργίας. Γενικά όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες εγκατάστασης & αποκατάστασης, συμπεριλαμβάνονται στην αξία της προμήθειας.  Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση θα είναι άρτια τεχνικά δίχως εμφανή καλώδια και σωληνώσεις.

IV.          Ειδικότερα η Ηλεκτροδότηση των ’Νέων’ μηχανημάτων ισχύος ~50.000 BTUs, θα γίνει από νέο ηλεκτρολογικό πίνακα με όλες τις ενδεδειγμένες διατάξεις (προστασίας, χειρισμών & ενδείξεων),  τουλάχιστον έναν σε κάθε επίπεδο, ο οποίος θα τροφοδοτηθεί από τον κεντρικό πίνακα που βρίσκεται στο Υπόγειο του κτιρίου, με νέο ανεξάρτητο τριφασικό ασφαλειοδιακόπτη και νέα γραμμή τροφοδοσίας που θα προστεθούν εκεί από τον ανάδοχο και θα είναι προδιαγραφών ισχύος κατ’ ελάχιστον 30% πλέον της εγκαθιστούμενης.

V.          Οι ονομαστικές τιμές ισχύος των μηχανημάτων που αναφέρονται στον πίνακα είναι οι κατ’ ελάχιστον αποδεκτές.

VI.          Η προμήθεια των ανωτέρω κλιματιστικών μονάδων τύπου split θα γίνει ενιαία από έναν ανάδοχο για λόγους ομοιομορφίας και βέλτιστης διαχείρισης τεχνογνωσίας και συντηρήσεων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.172,00 Ευρώ

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ

 

Προμήθεια τριών (3) Ψυγείων Συντήρησης Βιτρίνα Όρθια

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

        I.            Ψυγείο Συντήρησης Τύπου Φαρμακείου βιτρίνα όρθια, με εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας τουλάχιστον (2-8⁰ C)

      II.            Χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων, 230VAC 50Hz, και διατάσεων Ύψος: 1.60 – 1.80μ, Πλάτος: ~0.60μ με μηχανισμό κλειδώματος.

    III.            Τύπου βιτρίνας, με υαλοπίνακα στην πρόσθια πλευρά του τουλάχιστον πέντε (5) κινητά ράφια

    IV.            Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, ηλεκτρονική ρύθμιση λειτουργίας και alarm (min-max), με οπτική και ηχητική προειδοποίηση σε εκτός ορίων λειτουργία

      V.            Επίπεδο θορύβου λειτουργίας 50db κατά μέγιστο

    VI.            Ψηφιακή συνεχής καταγραφή των δεδομένων λειτουργίας και δυνατότητα μεταφοράς αυτών μέσω memory stick για επεξεργασία τους σε Η/Υ σε απλό φύλλο windows excel.

  VII.            Διατήρηση των δεδομένων λειτουργίας και της καταγραφής θερμοκρασιών μέσω back-up επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σε περίπτωση διακοπής της εξωτερικής ηλεκτροδότησης.

VIII.            Η κάθε μονάδα θα συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών και πλήρη δωρεάν συντήρηση για το αντίστοιχο διάστημα.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3 Χ 750 Ευρώ + 24% ΦΠΑ = 2.790,00 Ευρώ

 

2.      ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑΣ – ΖΝΧ

 

Το έργο της αποκατάστασης της λειτουργίας του ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑΣ – ΖΝΧ αφορά στα κάτωθι:

 

Α) Αποκατάσταση λειτουργίας πεδίου Ηλιοθερμίας.

Στο δώμα του Κ.Υ. υπάρχει εγκατεστημένο πεδίο Ηλιοθερμίας ενεργού επιφάνειας ~17 μ2, δέκα (10) Panel εν σειρά συνδεδεμένων. διαστάσεων 0,90Χ1,90μ., το οποίο ενώ βρίσκεται σε καλή κατάσταση αλλά εκτός λειτουργίας. Προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του θα πρέπει να γίνει προμήθεια & εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ώστε να παρέχεται στους υδραυλικούς υποδοχείς άπλετο ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ).

Ο εξοπλισμός αυτός συνίσταται από ένα σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου της κατάστασης και ροής των νερών του ηλιοθερμικού πεδίου (Ηλιακός Ελεγκτής – Ηλιακός σταθμός), συμπεριλαμβανομένων ενός δίδυμου συστήματος κυκλοφορητών και όλων των αισθητηρίων, ασφαλιστικών δικλείδων, δικλείδων χειρισμών, μονώσεων κλπ., που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ως και την εύκολη συντήρηση του.

Στις εργασίες εγκατάστασης – αποκατάστασης περιλαμβάνεται ο χημικός καθαρισμός του δικτύου ηλιοθερμίας, η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, η πλήρωση του δικτύου με το κατάλληλο αντιπαγωτικό διάλυμα, η αποκατάσταση των μονώσεων, ο προγραμματισμός της λειτουργίας αυτού και η εκπαίδευση του προσωπικού.

 

Β) ΖΝΧ

Η αποκατάσταση της λειτουργίας των Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ) συνίσταται στα κάτωθι:

Προμήθεια ενός νέου Θερμοδοχείου (Boiler), διπλής ενέργειας, με εναλλάκτη των νερών της ηλιοθερμίας και εναλλάκτη των ζεστών νερών του Λέβητα, χωρητικότητας 500 lt PN 10. Στην εγκατάσταση αυτού περιλαμβάνονται όλες οι σωληνώσεις, μονώσεις δικλείδες χειρισμού, δοχείο διαστολής, ασφαλιστικό, αυτόματος πλήρωσης κ.λ.π. που θα καθιστούν την εγκατάσταση πλήρως λειτουργική. Επίσης, περιλαμβάνονται εγκατεστημένοι, δύο νέοι κυκλοφορητές χαρακτηριστικών  αντίστοιχων των υπαρχόντων, που θα αντικαταστήσουν τον κυκλοφορητή των νερών του λέβητα (μαζί με το θερμοστάτη του) και τον κυκλοφορητή των ΖΝΧ μαζί με τον αυτοματισμό που απαιτείται (αισθητήρια θερμοκρασίας, ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη λειτουργίας εβδομαδιαίου χρονικού προγραμματισμού, κλπ) για τη ορθή λειτουργία της χρήσης των ΖΝΧ.

 

Γ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες αποκατάστασης των διαρροών νερού που υπάρχουν στο λεβητοστάσιου ανεξαρτήτως αιτίας ως και οι εργασίες καθαρισμού των λεβήτων, συντήρησης των καυστήρων, συντήρηση των κυκλοφορητών, αποκατάσταση των μονώσεων και εν γένει την αποκατάσταση οποιονδήποτε προβλημάτων και την ολική επαναφορά του δικτύου ζεστού νερού στο λεβητοστάσιο, σε κανονική λειτουργία με όλα τα ανταλλακτικά, αναλώσιμα, υλικά, μικροϋλικά και εργασία.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 Ευρώ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.      Όλες οι σωλήνες των κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου Split, του Ηλιοθερμικού πεδίου ως και του Boiler και των ZNX στο Λεβητοστάσιο θα ακολουθούν τις οδηγίες του ΚΕΝΑΚ (2017) και του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. Επίσης, όλες οι εξωτερικές μονώσεις στις σωληνώσεις που είναι σε λειτουργία, θα αντικατασταθούν και θα επενδυθούν με πρόσθετο μεταλλικό προστατευτικό φύλο αλουμινίου.

2.      Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά προσαρμογής του νέου εξοπλισμού στα υφιστάμενα δίκτυα.

3.      Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από αδειούχους τεχνικούς σε κάθε επιμέρους αντικείμενο (Ψυκτικό, Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός κλπ) ή ανώτερο, την νομική ευθύνη  της εγκατάστασης  του εξοπλισμού για βλάβες εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, προσωπικού και τρίτων, θα την αναλάβει πλήρως ο Ανάδοχος. Θα περιλαμβάνεται στον Φάκελο Τεχνικών Προδιαγραφών Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τα ανωτέρω, ως επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση αυτού για την πλήρη & ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωσης του σε όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών

4.      Όλος ο εξοπλισμός θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή & του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών. Σε αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή συντηρήσεις μαζί με τα αναλώσιμα υλικά όπως και η εκπαίδευση του προσωπικού δύο (2) φορές τουλάχιστον.

5.      Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού θα παραδοθούν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και πληροφοριακό υλικό αυτών όπως: κατάσταση του εξοπλισμού με τύπους & serial numbers, πιστοποιητικά, εγγυήσεις, εγχειρίδια λειτουργίας & service, κωδικοί πρόσβασης & απεριόριστο license του λογισμικού.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.962,00 Ευρώ